1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2021, 14:28
gönderen AHLJ
Merhabalar,
VFD-EL model sürücüyü DOP107BV ile haberleştirdik. Burada komut kaynağı olarak ilgili parametreyi RS485 olarak ayarladık. Ayrıca bir on off buton kullanmamız gerekmektedir. Bu işlemi MI1 MI2 girişlerini kullanarak, 2 farklı komut kaynağı ile kontrol etmek mümkün müdür?
Teşekkürler.
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2021, 15:55
gönderen Uğur
04-05 parametresini 18 ayarlayıp MI3 girişi aktif iken MI1 ve MI2 ile ileri geri start verebilirsiniz.
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2021, 16:39
gönderen AHLJ
Merhabalar,
Bu durumda ekrandan komut veremiyorum. Aynı anda 2 komut kaynağı sağlamak mümkün mü?
Teşekkürler
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2021, 16:42
gönderen Uğur
02-01 i haberleşme seçerek MI3 girişi aktif edildiğinde geçiş sağlanmış olacak. Öncelikle deneyin...
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 31 Ağu 2021, 16:48
gönderen AHLJ
Merhabalar Uğur bey,
Zaten belirttiğiniz şekilde denemelerimizi yaptık. 02.01 de haberleşme olarak ayarlı. MI3 girişini sürekli aktif yaptığım takdirde ekrandan komut veremiyorum. MI3 girişi aktif olmadığı durumda da butonlar çalışmıyor.
Teşekkürler
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2021, 15:30
gönderen AHLJ
Merhabalar,
Bu uygulamayı başka yolla yapmamız mümkün müdür?
Teşekkürler
Re: VFD-EL 2 farklı komut kaynağı
Gönderilme zamanı: 01 Eyl 2021, 15:43
gönderen Uğur
MI3 girişini aktif etmeyin haberleşme ile çalışsın.
MI3 girişini aktif edin harici terminalden çalışsın.
Ama her ikisi aynı anda çalışmayacak.
AHLJ yazdı: 31 Ağu 2021, 16:48
Merhabalar Uğur bey,
Zaten belirttiğiniz şekilde denemelerimizi yaptık. 02.01 de haberleşme olarak ayarlı. MI3 girişini sürekli aktif yaptığım takdirde ekrandan komut veremiyorum. MI3 girişi aktif olmadığı durumda da butonlar çalışmıyor.
Teşekkürler