1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
cp2000 calışma modu hakkinda
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2021, 20:00
gönderen sensotomasyon
merhaba c2000 ve cp2000 serisi cihazlari, yaklasik 10 hz de surekli sabit calisan extruder yan besleme motorunda kullanirken skaler olarak kullaniyorum, akim cikisina bakinca surekli dalgalaniyor, bu hizda calisan bir motoru hangi modda kullanmak daha dogrudur.? motor 30kw surucu 37 kw cektigi akim ortalamasi 20-30 amper arasi. simdiden tesekkurler yorumlar icin.
Re: cp2000 calışma modu hakkinda
Gönderilme zamanı: 08 Eyl 2021, 09:56
gönderen Turhan
Sürücü çıkış akımlarındaki dalgalanma motor yükünün ani değişimlerinden kaynakldır. Sabit bir yükte aynı çıkış frekansına sahip değerlerde akım değerini kabul edilebilir değerler içerisinde sabit çıkış akımına sahiptir.
Denemek isterseniz Sürücü'nün 00-11 parametresi ile V/F, Vector ve FOC modlarında çalışmayı gözlemleyebilirsiniz.