1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

vfd-el sürücü hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 10:36
gönderen ozcandeger
selam vfd-el serisi sürücüyü çift setli sayıcı ile önce yavaşlatıp ardından durdurmak istiyorum harici bir potans ve start stop butunları kullanıyorum ilgili parametre için yardım lütfen

Re: vfd-el sürücü hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 10:41
gönderen Uğur
DCM ortak ucunuz olmak üzere MI1 start MI3 ise 2. hızdır.

02-00 : 1
02-01 : 1
05-00 : 2. hız frekans değerinizi girin.

Re: vfd-el sürücü hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 15:56
gönderen ozcandeger
Uğur yazdı: 10 Eyl 2021, 10:41 DCM ortak ucunuz olmak üzere MI1 start MI3 ise 2. hızdır.

02-00 : 1
02-01 : 1
05-00 : 2. hız frekans değerinizi girin.
tekrardan merhaba VFD037E43A '3,7 kw/5hp' model ile uyumlu mudur bu parametreler ?

Re: vfd-el sürücü hakkında

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 16:07
gönderen Uğur
Evet