1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2021, 16:56
gönderen inom
Selam kolay gelsin 1 adet dop 107 ekranım 2 adet sv plcim var bu plc lere ayrı değerler göndermek istiyorum. Yaklaşık 2 plc yede 20 değer göndereceğim ve 10 adet rçete sayım olacak. nasıl bir yol izleyebilirim

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2021, 10:03
gönderen Turhan
HMI Reçete verilerini BMOV makro komutu ile parçalı olarak birden fazla PLC'ye gönderebilrisiniz.

Örnek komut satırında RCP0-RCP9 aralığı 1'nolu PLC data adreslerine,RCP10-RCP19 aralığı 2'nolu PLC data adreslerine BlockMove komutu ile taşınmıştır.

.

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 27 May 2022, 15:14
gönderen usta1628
1 hmı deki receteyi aynı anda 2 plc ye nasıl gönderebilirim..

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 27 May 2022, 15:36
gönderen Turhan
Bir üst satırdaki BMOV makro komutunu aynı yada farklı aygıtlara veri tarşımak için kullaanbilirsiniz.

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 06 Ara 2025, 01:21
gönderen fatih kurban
Merhabalar iyi çalışmalar. 1 adet dop-107bv hmi ve 2 adet 12sa2 plc olan bir uygulamanin sonuna geldim fakat recete kisminda sorun yasiyorum. kisaca mevcut durumu aktarmaya calisicam.

Tek makine uzerinde 2 pasajimiz var. Yapacagi is ayni fakat biri ornegin 2. olcuyu calisirken digeri 3. olcuyu calisicak. Plc 1 de hic sorun cikmazken plc 2 de receteyi hatali gonderiyor. sorunumuz ornegin 2.satir 8 datayi gonderdigimde 7 data gidiyor 8. gitmiyor. yada bir onceki gondermek istedigim datalar gidiyor.

Plc ler icindeki program tamamiyle ayni sadece istasyon 1 ve 2 olarak secili. Hmi kisminda 1.plc nin aynisi sadece link ve istasyon degisimi yapildi. biyerde hata var ama 1.plc neden duzgun calisiyor.
gelistirilmis recetede link1 secili

push buton 1 on makro
BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,20)
({Link1}1@PLC_D450) = ENRCPNO

push buton 2 on makro
BMOV(({Link2}2@PLC_D500),ENRCP0,20)
({Link2}2@PLC_D450) = ENRCPNO

baglanti 485
(plc 1) com1 istasyon 1
(plc 2) com2 istasyon 2 seklinde. (com1 uzerinden istasyon 1 ve 2 olarak bagliydi belki sorun ayni port oldugu icindir diye ayirdim)

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Gönderilme zamanı: 07 Ara 2025, 01:17
gönderen fatih kurban
Merhabalar sorun giderildi. Takılan arkadaşlar için sebebi yazmak istedim.
Geliştirilmiş reçete başlangıç adresimiz link1 istasyon 1 d500 dü. Bunu $M500 le değiştirince transfer gerçekleşti.
Diğer sorun d500 den itibaren 1 adet 5 word char ve 20 adet dword floating için on makrosundaki BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,20) 'yi
BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,45) olarak değiştirince sorunsuz bir şekilde transfer gerçekleşti.
İyi çalışmalar kolay gelsin..