1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD-E AC Sürücü & AS PLC Modbus Haberleşmesi Hakkında

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2021, 01:52
gönderen canazkin
Öncelikle herkese merhabalar, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
2 Sorum olacak.

1-) Sürücüye PLC üzerinden komut gönderip okuyabiliyorum. Sanırım bir kaç konuda eksiklerim var. Sürücü Alarm bilgisini her an okumak istiyorum. Veya herhangi bir status bilgisini. Yapılan örneklerde hep yükselen kenar tetiklemeyle okumuş yada yazmış, ben bunun için küçük bir lojik yazdım sıralı işlem yapıyorum. örneğin çıkış frekansını değiştirdiğimde komutu o an çalıştırmak yerine bir döngüde komutları 50 ms gibi bir beklemeyle sırayla çalıştırıyorum.Bunun daha sağlıklı bir yöntemi var mıdır.

2-) Motor dönerken modbus bağlantısını kopardığımda komut alma verme kesiliyor. Bu konumda ben motoru durdurmak istiyorum. şuan ki proseste iş güvenliğinede aykırı gözüküyor. bununla ilgili bir çözüm var mıdır?

Re: VFD-E AC Sürücü & AS PLC Modbus Haberleşmesi Hakkında

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2021, 10:33
gönderen Turhan
AS-PLC ile haberleşmeyi 19 - Data Exchange Haberleşme (Seri Port) daha pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sürücü tarafında; 9. Grub parametre ile haberleşme kesilmesi sonrasındaki çalışma durumunu kontrol edebilirsiniz.

.