1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 Solar Parazit

Gönderilme zamanı: 10 Kas 2021, 18:15
gönderen sahinler64
Herkese Kolay Gelsin. Yeni Konu Açmamak İçin Buraya yazıyorum.
Müşterimize C2000 Serisi 18,5KW Solar Sürücü Kullanarak Pompayı Hem Şebeke Hem Panel Bağlantısı İle Sorunsuz Çalıştırdık.
Pompa 15KW ve 80Metre Derinlikte ve 27 - 30 Amper Aralığında Çalışıyor.
Güvenlik Kamerası Kurulumu Yaptık. Ama Sürücü Çalıştığında Ekranda Parazitler, Kameraların Bazılarında Görüntü Gidip Gelmeleri Gibi Sorunlarım Var.
Bu Konu Hakkında Yardıma İhtiyacım Var. Ne Yapabilirim.
Şimdiden Teşekkür Ederim.

Re: C2000 Solar Parazit

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2021, 08:51
gönderen Uğur
Bu gürültü 2 türlü olabilir. Kamera kabloları pompa ve besleme ile yakın geçiyor manyetik alandan etkileniyor yada sürücü taşıyıcı frekansından etkileniyor. Kabloları uzaklaştırın ve PWM taşıyıcı frekansı (00-17) düşürün (Bu motor mesafesinde zaten düşük olabilir). Yine kamera kablolarını parazitten etkilenmeyecek şekilde blendajlı kullanın ve topraklayın.

Re: C2000 Solar Parazit

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2021, 17:14
gönderen sahinler64
00-17 Ayarı 6 İmiş 2 ye Alınca Biraz Düzeldi Ama Yeterli Olmuyor. Birde Kablosuz Alarm Paneli Kurulu Değil İken Sürücü Start Yaptığımda Yada Çalışırken Stop Yaptığımda Hataya Düşüyor ve Alarm Aktif Hale Gelip Siren Çalıyor.
Başka Bir Öneriniz Var mı.
Modeli VFD220C43A

Re: C2000 Solar Parazit

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2021, 17:43
gönderen Uğur
Kablosuz alarm panelini bilemem ama sürücü taşıyıcı frekansı en azda iken hala etkileniyorsa diğer önerilerimi de dikkate almalısınız.