1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2021, 14:07
gönderen apomavi
Merhaba. cnc makınemızde bır ılerı gerı yapan motorumuz ılerı gerı yaptıgı esnada ılk bı 5 sn ılerı ya da gerı gıdıyor sonra durup bu LU hatasını verıyor surucumuz. bunun nedenı ne olabılır ve olası cozumlerımız nelerdır acaba? r-s-t lerı degıstırdık motora gıren ama yııne hata devam ettı. baska turlu nasıl duzeltebılırım bu sorunu?

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2021, 14:25
gönderen İslam
Merhaba,

Sürücüye gelen voltajı ölçün. Eğer normal geliyorsa motordaki yüklenmeyi gözlemleyin. Yüklenme varsa besleme hattınız çöküyor olabilir. Faz-Nötr yerine Faz-Toprak bağlamış olabilirsiniz bunada dikkat edin.

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2021, 16:26
gönderen apomavi
yuklenme durumu goremedım. faz notr baglı surucuye toprak hattı degıl. normalde calısıyordu bugun boyle bırsey olu duzelmıyor. voltaj normalde ıyı durumda ama surucuyu calıstırınca voltajda azalma oluyor sonra da hata verıyor. kabloların yerını degıstım R fazını S ve T olarak degıstım ıkı kez. ama olmadı. dedıgınız gıbı zorlanmadan dolayı cokme olabılır. zorlanmayının nedenını bulamadık. bunun yerıne surucu parametrelerınden bu hatayı gıderebılecegımız bır ayar yokmu acaba?

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 09:45
gönderen İslam
Düşük Voltaj geliyorsa bunu parametrik olarak çözmek mümkün değildir.

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 09:52
gönderen apomavi
Ben 08.05 parametresini 2 den 4 e cikardim ani dalgalanmalar oluyodur diye tolarasyomu artirmak icin. Bu bir ise yarar mi acaba dogru mu yaptim cozumicin bilemiyorum.

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 09:56
gönderen İslam
Bahsettiğiniz parametre 08-04 ile alakalıdır. Voltajınızda uzun süreli düşme/çökme oluyorsa buna çözüm olmayacaktır.

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 10:09
gönderen apomavi
08-04 parametresı default olarak 0 kaldıgı surece 08-05 parametresını 4 yapmam bır sey ıfade etmez mı yoksa anı voltaj dusumunde 4 sanıye bekler ve sonra mı calısmayı durdurup hata verır?

Re: vfd007el21a LU hatası

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 10:15
gönderen İslam
Ani Elektrik Kesinsintisi çalışma davranışını videodan görebilirsiniz.

Ani Elektrik Kesintisi