C2000 PID CALIŞMASI

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 12:03
gönderen ARSLAN271
Merhaba c2000 inverterde PID sistemi calıştırıyorum fakat basınç set degerini inverter ekranından girmek zorundayım bunu (dop107ev ) ekrandan nasıl kontrol edebilirim.

Re: C2000 PID CALIŞMASI

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 14:06
gönderen Turhan
Merhaba,

Haberleşme üzerinden H2001 adresine veri yazabilirsiniz.

Re: C2000 PID CALIŞMASI

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 15:44
gönderen ARSLAN271
turhan bey merhaba inverter PID uygulamasında iken h2001 adresine yazdığım deger gitmiyor ekranda 0 degeri görüyorum

Re: C2000 PID CALIŞMASI

Gönderilme zamanı: 24 Kas 2021, 16:10
gönderen ARSLAN271
Kusura bakmayın haberleşme 00.20 adresini rs485 olarak değişmeyi unutmusum teşekkürler iyi çalışmalar