VFD-EL SERİCİ HARİCİ TERMİNALDEN RÖLESİZ START STOP AYARLARI
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2022, 14:36
gönderen bahian
Merhabalar.
04.04 Parametresinde 3 telli çalıştırma ayarlarını nasıl yapabiliriz.
Re: VFD-EL SERİCİ HARİCİ TERMİNALDEN RÖLESİZ START STOP AYARLARI
Gönderilme zamanı: 07 Oca 2022, 14:41
gönderen Uğur
02-01 = 1
04-04 = 2
Yukarıdaki ayarları yaparak aşağıdaki bağlantı ile çalıştırabilirsiniz.
Re: VFD-EL SERİCİ HARİCİ TERMİNALDEN RÖLESİZ START STOP AYARLARI
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2022, 10:30
gönderen bahian
Merhabalar.
02-01 ayarını yaptım lakin 04-04 ayarına giriş yapamıyorum.
Fabrika ayarlarına aldım.Durum aynı.
Bu parametrenin farklı bir kilidi mi var yoksa modelden kaynaklı mı?
DELTA-VFD015EL43W-1 aldığımız ürünün kodu.
Re: VFD-EL SERİCİ HARİCİ TERMİNALDEN RÖLESİZ START STOP AYARLARI
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2022, 11:43
gönderen Turhan
Elinizdeki ürün VFD-EL değil VFD-EL-W serisidir. Terminal bağlantı şeklinize göre aşağıdaki iki parametreyi kullanınız.