1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dijital çıkış

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2022, 12:10
gönderen iibrahimm
Merhaba c2000 veya c2000 plus sürücüde röle veya transistör çıkışından sürücü motor yüksek alarmına geçtiği zaman çıkış almak istiyorum. Bunun için gerekli parametre ve bağlantı nasıl olmalı?
Teşekkürler

Re: dijital çıkış

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2022, 13:29
gönderen Turhan
Sürücü üzerinde kullanmadığınız bir out kontak tipini "27: Output when current ≥ Pr.02-33" tanımlayın. Sürücü çıkış akım oranına göre 0–100% aralığında akım set değeri girerek çıkış kontağı için akım set değerini tanımlayın. Bu şekilde çıkış elde edebiliyor olmalsınız.

Not: Sistem gereksinimlerinize göre OT1 ve OT2 parametrelerinide kullanabilirsiniz.

.