1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 PLC ile tork okuma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2022, 14:20
gönderen Ahmet
Merhabalar.
MS300 Dahili plc üzerinden sürücünün ayarlanan torka geldiğini ve motorun dönmesini durdurduğunu nasıl okuyabilirim?
Dahili plc içerisinden motor ayarlı torka geldiğinde motor yönünü değiştirmek istiyorum.
Teşekkürler.

Re: MS300 PLC ile tork okuma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2022, 15:22
gönderen Turhan
MS300 inverter'de Tork çalışma yalnızca açık çevrim modunda seçilebiliyor. Herhangi bir feedback sinyali olmadığından dolayı motorun dönüş hızının 0 rpm'e eşit olduğunu anlamak pek mümkün olmuyor.

Tork uygulaması gerektiren uygulamalarda genelde VFD-C2000 kapalı çevrim metodunu öneriyoruz. Bu şekilde haberleşme üzerinden encoder feedback değerini okuyup motor aktüel hızını kesin olarak hesaplayabiliyoruz.

Re: MS300 PLC ile tork okuma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2022, 16:02
gönderen Ahmet
Teşekkürler.