Vfd 022 el 21 a sürücüm var, 0-25 bar range aralığında transmiter var, su seviyesini 4 barda sabit tutmaya çalışıyorum
Sürücü parametrelerini şöyle girdim
00.04 =5
02.00=2 aci 4 20mA
10.00=4
10.01=3
10.02=1.0. P
10.03=1.00 I
10.04=0.00 D
10.11= pid set noktasına 8 yazıldı
10.13 pid fedback sinyali deu hatası veriyordu 10sn yazıldı
Pid tepkimesi çok yavaş çalışıyor 4 barın altında 50hz çalışıyor, basıncı 4 bara getirdiğimde sabit durması lazımken sürücü ekranındaki f yazısı çok geziniyor. Ve basınç 4bardan yukarı çıkınca frekans kısmı H sıfırlanıyor.
Basınç taki 4bbarın altına düşecek ki pid ancak devreye giriyor, sanki uyku modunda girmiş pid??