Merhaba,
CP2000 sürücüyü Dijital keypad üzerinden kullanıyoruz,elektrik kesilip geldiğinde otomatik tekrar çalışma parametresi nedir?
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CP 2000 Elk kesinti sonrası otomatik çalışma

Mesaj gönderen Turhan »

Sürücü enerji kesintisi sonrasında yeniden enerjilendiğinde RUN komutu için çalışma komutunun keypad değil "Harici Terminal" seçilmesi gerekiyor. Bu fonksiyonu aktif edebilmeniz içinde sürücü üzerinde 02-35 parametresi 1 olarak tanımlanmalıdır.

.