1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP2000 ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 16 Şub 2022, 21:43
gönderen batı
İyi günler
CP 2000 sürücüde 3 adet multi fonk.output röle çıkışını kullanıyorum.Bundan başka modbus üzerinden çıkış parametrelerinden ;

DESİRED SPEED REACHED / FORWARD COMMAND / REVERSE COMMAND ÇIKIŞLARINI alabilirmiyim.

ayrıca CP 2000 sürücünün modbus adreslerini paylaşırmısınız.

saygılar

Re: CP2000 ÇIKIŞ

Gönderilme zamanı: 17 Şub 2022, 09:28
gönderen Turhan
CP2000 serisi sürücünün tanımlı output durumları 02-51 Display the status of multi-function output terminal aracılığı ile modbus üzerinden okunabilmektedir.

02-51 parametresinin modbus adres karşılığı 0233H adresidir. Sürücü ile ilgili diğer modbus adreslerine CP2000 Uygulama Manueli 09. Parametre grubu detaylı açıklama başlığından erişebilirsiniz.

.