1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 PLC TORQ komutu

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2022, 09:42
gönderen DeisS
Merhbaalar.
MS300 plc fonksiyonuyla denemeler yapıyorum.
TORQ komutunda şeyle birşey dikkatimi çekti.
TORQ 10000 1000 şeklinde yazdığımda motor sorunsuz çalışıyorken,
TORQ 10000 2500 şeklinde yazdığımda motor dönmüyor.
Yine;
TORQ 25000 15000 şeklinde yazdığımda motor sorunsuz çalışıyorken,
TORQ 25000 1500 şeklinde yazdığımda motor dönmüyor.

Burada Tork oranı (%) ve tork hızı (hz) arasındaki ilişki nedir?
Nelere dikkat edip bu orantıyı nasıl hesaplamalıyım?

Re: MS300 PLC TORQ komutu

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2022, 10:27
gönderen Uğur
Komutun ilk değişkeni tork set değerini ikinci değişkeni hız limitini ifade eder. Tork set değeri +-1000 arası girilebilir ve bu +-%100.0 değerine karşılık gelir. İkinci değişken ise hız limitidir. Bu değişkende motor frekansını ifade eder. Siz 500 girdiğiniz zaman 50.0 hz e karşılık gelecektir. Tork hız limiti tork kontrolü verilen hız limitini aşmayacak şekilde yap anlamını taşır.
Parametrelerinizi bu doğrultuda düzenlerseniz olacaktır.