1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp-20pm'de g kodu yüklemesi

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2022, 12:37
gönderen mohsen
Merhaba
DVP-20PM kullanarak bir projenin uygulamasını yapacağım. Ancak HMI PS serisi üretim olmadığı için GCode'u PLC'ye yüklemek mümkün değildir. Kılavuzda, K255 modülünü kullanarak Gcode'a yüklemek ve değişiklik yapmak için Recipe kullanabileceğimi okudum. Bu modülü kullandım ama maalesef çalışmıyor. Lütfen HMI kullanarak kodları nasıl düzenleyeceğim konusunda bana rehberlik edin

Re: dvp-20pm'de g kodu yüklemesi

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2022, 15:06
gönderen Uğur
Malesef daha önce bu modülü kullanmadım fakat manuelden incelediğim kadarıyla k255 modülüne TO komutu ile pm içerisinde dizayn edeceğiniz program vasıtasıyla HMI reçetesinden değerleri girip bunu G-Code kısmına yazabiliyorsunuz. Eklediğim dosyadaki adımları izleyerek test ederseniz sonuca ulaşacaksınızdır.

Re: dvp-20pm'de g kodu yüklemesi

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2022, 15:54
gönderen mohsen
Cevabınız için teşekkür ederim, bu yöntemi kullandım ama işe yaramadı. Delta'ya çok mesaj attım ama ilginç bir şekilde bu yöntemi kullanmayı bilmiyorlar. dvp-20pm yerine dvp-15mc kullanırsam g-code'ları hmi üzerinden düzenlemenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz?

Re: dvp-20pm'de g kodu yüklemesi

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2022, 16:33
gönderen Uğur
15MC şuan için GCODE işlemini HMI üzerinden gerçekleştirememektedir. 10MC cihazda yine DOP-PS ekran ile çalışmaktadır. İlgili karta sahip olmadığımdan hatanıza dair net bir sebep sunamıyorum.