1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP-14SS2 PLC ile ECMA-C20604RS serisi Servo Motor Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 24 Şub 2022, 16:26
gönderen ozguroguz
Merhaba başlıkta belirttiğim şekilde ilgili bağlantıyı sağlayıp servo motoru sürme işlemini gerçekleştirebilir miyim? Elimde sürücü olarak ASD-B2-0421-B serisi sürücü bulunmaktadır. Eper bu mümkün değilse alternatif yöntemleri önerebilir misiniz. Şimdiden çok teşekkürler.

Re: DVP-14SS2 PLC ile ECMA-C20604RS serisi Servo Motor Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 24 Şub 2022, 16:48
gönderen İslam
Merhaba,

B2 serisi servoyu SS2 PLC ile harici pozisyonlama modunda pulse ile sürebilirsiniz. ASDA-B2 Harici Pozisyonlama

Re: DVP-14SS2 PLC ile ECMA-C20604RS serisi Servo Motor Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2022, 16:21
gönderen ozguroguz
Merhaba İslam Bey cevabınız için teşekkür ederim.

Cevabınıza istinaden bir soru daha sormak istiyorum. Belirttiğiniz videoda söylenilen PLC modeli SA2 ancak elimde DVP-14SS2 model PLC bulunmaktadır. Bu PLC röle çıkışlı bir PLC olduğundan yine de servo motor sürmek mümkün mü? Yoksa DVP-12SA211T model PLC mi gerekli. Şimdiden teşekkür ederim

Re: DVP-14SS2 PLC ile ECMA-C20604RS serisi Servo Motor Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2022, 17:54
gönderen İslam
Merhaba,

Harici pozisyonlama yapacaksanız transistör çıkışlı herhangi bir DVP PLC kullanabilirsiniz.