1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 07:53
gönderen learn
Merhaba 15MC MC_Power bloğunun enable girisini aktif ettikten sonra status kısmı çıkış vermiyor. (busy ve active kısmı çıkış vermesine rağmen) 15MC yi açıp kapayınca bunu bazı zamanlar yapıyor. Sebebi ne olabilir?

Re: Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 09:52
gönderen Uğur
Axis Diagnosis sayfasına bakın o anda hangi durumda eksen.

Re: Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 15:57
gönderen learn
Disable kısmında kalıyor dediğim gibi bunu her zaman yapmıyor ama çoğu zaman yapıyor

Re: Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 16:04
gönderen Uğur
Bu durum herhangi bir alarm nedeniyle error stopa düşüp sonra otomatik hata kalkıp disable konumuna dönüyor olmasından yada MC_Power bir şekilde enable şartını kesiyor olmalıdır.

Re: Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 16:11
gönderen learn
Bulunana tüm eksenler aynı şeyi yapıyor. 2 eksenim var ve enable şartı hiç kesilmiyor

Re: Status

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 16:15
gönderen Uğur
Program Motion Task içerisinde değil mi? Tüm eksenler bu şekilde ise gözden kaçan farklı bir durum olmalı.

Re: Status

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 07:03
gönderen learn
Evet motion task içerisinde

Re: Status

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 10:23
gönderen Uğur
Görebileceğimiz bir zaman diliminde gerçekleşiyor ise telefonla benimle irtibata geçin kontrol edelim.

Re: Status

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 23:26
gönderen learn
Sorun çözüldü eksik yapılmış ayardan kaynaklanmış. ilginiz için teşekkürler