1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Cp2000 PID İPTAL KOMUTU ÇALIŞMIYOR
Gönderilme zamanı: 02 Mar 2022, 21:23
gönderen Arifbeypınar
CP2000 sürücüde pıd sulama hidraforu çalıştırıyorum fakat ölçüm yapmak İçin pıd devre dışı bırakıp sabit frekansta çalıştırmam gerekiyor mı1 girişini pıd iptal mı2 girişini de sabit hız 1 yapıyorum mı1 ve mı2 ye sinyal verdiğim zaman pıd uyku frekansına düşüp uykuya geçiyor problemi aşamadım ne denediysem olmadı çözümü varmıdır ?
Re: Cp2000 PID İPTAL KOMUTU ÇALIŞMIYOR
Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 10:25
gönderen Uğur
PID iptal komutu start sinyalini keserek vermeyi denediniz mi? Sabit frekans hız değeriniz uyku frekans değerinden fazla mıdır?
Re: Cp2000 PID İPTAL KOMUTU ÇALIŞMIYOR
Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 11:26
gönderen Arifbeypınar
Kontrol sistemi startı kesmeden ölçüm almak İçin çıkış veriyor sistem pid yapmayı bırakıp uyku frekansına (35hz) geçiyor ve uyuyor. Ölçüm yapmak istediğim frekans ise 10hz. Uyku frekansını değiştirip denedim en son ne ayarlarnırsa onda kalıyor altına inemiyor.
Re: Cp2000 PID İPTAL KOMUTU ÇALIŞMIYOR
Gönderilme zamanı: 03 Mar 2022, 11:54
gönderen Uğur
PID disable ettiğinizde de uygu modu devrede kalıyor uykuya geçmesi bu sebeptendir. Sleep mode sadece PID modunda geçerli değildir.