C2000 AC SÜRÜCÜ ETHERNET HABERLEŞME HAKKINDA.

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2022, 22:51
gönderen mekatronik64
Merhabalar vfd c2000 sürücü ye cmc eip 01 kartı takılı. Sürücünün istenilen hıza yada frekansa ulaşıldı parametresini okumak istiyorum plc programı içersinde plc de hangi adresi okumam gerekli
Plc as228r hwconfig tablosunda gerekli ayarları yaptım.
2. sorum: c2000 sürücünün control word adresine frekans yazıyorum. Fakat kalıcı olmuyor. AS 228 plc kalıcı data alanları d20000 den başlıyor bu alanları kullanmam gerekli.

Re: C2000 AC SÜRÜCÜ ETHERNET HABERLEŞME HAKKINDA.

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2022, 09:48
gönderen Uğur
DO özel olarak yok ama çıkış frekansını okuyabildiğiniz için bunu istediğiniz frekans değeri ile PLC de karşılaştırıp hedefe gelip gelmediğine ulaşabilirsiniz.
Control Word e frekans yazılmaz herhalde target velocity demek istediniz. Buna kalıcı D datasından yazarsanız sıfırlanmayacaktır sıfırlanan D adresidir.