1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Vfd-el-w Hız Kontrol Cihazı ile Düşük Hızda Çalışma

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2022, 23:35
gönderen hakca
Arkadaşlar Merhaba,
1.5 kw motoru vfd-el-w 220 volt beslemeli hız kontrol cihazı ile çalıştırdık. Öncesinde başka bir 220 volt beslemeli hız kontrol cihazı ile motorumuzu çalıştırıyorduk. Motoru çok düşük frekanslarda (1 Hertz ve altında) çalıştırmamız gerekiyor. 2.5 Hertz de çalıştırırken motor çalıştı ve daha sonrasında fazla akım çekmeye başladı, motor durdu ve bir kaç saniye sonra cihaz OL hatası verdi. Düşük frekanslarda çalışmak için hangi parametreleri kullanmalıyım?

Re: Vfd-el-w Hız Kontrol Cihazı ile Düşük Hızda Çalışma

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2022, 09:47
gönderen Turhan
Asenkron motorların 1.00 Hz veya altında çalıştırılması önerilen bir durum değildir. Sürücü hata vermese bile bu zaman içerisinde asenkron motorun ısınma sorununu ortaya çıkartacaktır. Bunun yerine motorda redüksiyon kullanarak hızı düşürmek daha elverişli bir yöntem olacaktır.

Sürücüyü yine bu şekilde kullanmak isterseniz 01-00, 01-01, 01-02 ve 01-05 parametrelerini ayarlamalısınız.

.