Merhaba Delta c2000 için iki parametreye ihtiyacım var
Soğutucu fan sürücü run modundayken çalışsın ve otomatik arıza RESET varmıdır…
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
C2000 parametre ayar yardım
- fatih523
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 22 May 2018, 14:33
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2104
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 parametre ayar yardım
Merhaba,
07-19-->2 (AC Sürücü RUN olunca Fan ON / STOP Olunca Fan OFF)
07-10-->Hata Sonrası Reset Davranışı
07-11-->Hata Sonrası Reset Sayısı
07-33-->Hata Sonrası Reset Zamanı
Hata Sonrası Reset parametreleri OC,OV ve OCC hatalarında geçerlidir.
07-19-->2 (AC Sürücü RUN olunca Fan ON / STOP Olunca Fan OFF)
07-10-->Hata Sonrası Reset Davranışı
07-11-->Hata Sonrası Reset Sayısı
07-33-->Hata Sonrası Reset Zamanı
Hata Sonrası Reset parametreleri OC,OV ve OCC hatalarında geçerlidir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey