Enerji gittiğinde değerlerin Sıfirlaniyor

Gönderilme zamanı: 10 May 2022, 23:09
gönderen Doğan
Merhabalar,

Gmt Marka HMI ile Delta Vfd-El Sürücüyü Modbas üzerinden haberlestirip Frakans yazma işlemi yapıyorum haberleşmede Sorun yok falan Enerjiyi Aç kapa yapınca Yazdığım değerler iki tarafta da Sıfırlanıyor Sebebi Ne olabilir?
Değerlerin Sifirlanmaması için Sürücüde Eksra bir ayar yapmam gerekiyormu?

Re: Enerji gittiğinde değerlerin Sıfirlaniyor

Gönderilme zamanı: 11 May 2022, 09:44
gönderen Uğur
Öncelikle yazma adresi olarak 2001 i okuma adresi olarak 2102 yi kullanın. Sürücü frekansı enerji kapatılıp açılması ile sıfırlamaz durumu test etmek için haberleşme kablosunu sökerek enerjisini kapatıp açın.