RPR komutu değer farklı gösteriyor

Gönderilme zamanı: 30 Haz 2022, 22:45
gönderen birolak
Merhaba

MS300 solar sürücü için RPR komutu ile değer okuyorum fakat değeri toplama çıkarma yaptığımda farklı değer gösteriyor.
Yardımcı olursasnız sevinirim.

Re: RPR komutu değer farklı gösteriyor

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2022, 10:13
gönderen Uğur
Okuduğunuz parametre 16 bittir ama siz 32 bit işleme tabi tutmuşsunuz bundan dolayı farklı değer görüyorsunuz.

Re: RPR komutu değer farklı gösteriyor

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2022, 17:43
gönderen birolak
Merhaba

Dönüşünüz için teşekkürler. Sadece Mov komutu ile 16 bit okuduğumda da aynı sorun oluştu. Farklı bir data adresi yazdığımda(D20) sorun çözüldü.