Merhaba
E serisi sürücü PLC fonksiyonu kullanarak ileri geri kontrolü yapıyorum. Bir sebepten alarm yada uyarı durumu oluşursa nasıl alarm reset yapabilirim? normalde girişlerden birini alarm reset programlarayak yapıyordum.Sürücü plc'si işin içine girince nasıl olur bilmiyorum.
İyi çalışmalar.

Re: PLC Fonksiyonu

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2022, 09:45
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC fonksiyonunda M1027 bit adresini kullanmayı denermisiniz? Bu bit adres set edilir ise sürücü hata bilgisini resetlenecektir.

M1027 Trigger motor drive reset

Re: PLC Fonksiyonu

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2022, 13:49
gönderen bayram.caliskan
teşekkürler