VFD-C2000 keypaddeki run butonunu PLC ile kontrol sorunu
Gönderilme zamanı: 29 Eki 2022, 18:18
gönderen tugayse
Merhaba, VFD-C2000 serisi asenkron motor sürücüsü üzerinde bulunan keypad'in kontrolünü sürücü içerisindeki PLC ile yapmak istiyoruz. M1025 (run butonu) hariç diğer butonlar kontrol edilebiliyor. Ancak run butonu PLC üzerinden kontrol edilemiyor. Bu konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz seviniriz.
Re: VFD-C2000 keypaddeki run butonunu PLC ile kontrol sorunu
Gönderilme zamanı: 31 Eki 2022, 13:47
gönderen Turhan
Sürücü keypad üzerindeki RUN/STOP ve diğer butonlar PLC tarafından okunamamaktadır. Sürücüyü PLC fonksiyonu ile kontrol edebilmeniz için FREQ komutunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
PLC programında önce M1040 ardından M1025 biti aktif olduğunda sürücü FREQ komutundaki hızlanma&yavaşlama zamanı ve frekans set değeri ile speed modunda kontrol edilebiliyor olmalı.
.
Re: VFD-C2000 keypaddeki run butonunu PLC ile kontrol sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2022, 01:22
gönderen tugayse
Turhan yazdı: 31 Eki 2022, 13:47
Sürücü keypad üzerindeki RUN/STOP ve diğer butonlar PLC tarafından okunamamaktadır. Sürücüyü PLC fonksiyonu ile kontrol edebilmeniz için FREQ komutunu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.
PLC programında önce M1040 ardından M1025 biti aktif olduğunda sürücü FREQ komutundaki hızlanma&yavaşlama zamanı ve frekans set değeri ile speed modunda kontrol edilebiliyor olmalı.
.
Turhan Bey öncelikle teşekkür ederim. Dediğiniz gibi yaptım ve PLC komutları ile sürücü çıkışını kontrol ettim. Şuan ki sorunum ise sürücü STO ya girdiğinde bunu PLC den algılamak istiyorum. Yardımcı olur musunuz?
Re: VFD-C2000 keypaddeki run butonunu PLC ile kontrol sorunu
Gönderilme zamanı: 18 Kas 2022, 09:59
gönderen Turhan
PLC programında D1036 data adresinin durumunu okumayı deneyin. Eğer bu data register doğru sonucu vermez ise RPR komutu ile sürücü'nün H2100 adresini okuyun bu adresin alt Byte değeri hata kodunu verecektir.
Fault status 2100H R(03H) U16 bit7~0: Fault code bit15~8: Warning code
.
Re: VFD-C2000 keypaddeki run butonunu PLC ile kontrol sorunu
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2022, 11:47
gönderen tugayse
Turhan yazdı: 18 Kas 2022, 09:59
PLC programında D1036 data adresinin durumunu okumayı deneyin. Eğer bu data register doğru sonucu vermez ise RPR komutu ile sürücü'nün H2100 adresini okuyun bu adresin alt Byte değeri hata kodunu verecektir.
Fault status 2100H R(03H) U16 bit7~0: Fault code bit15~8: Warning code
.
Teşekkür ederim Turhan Bey. Sorunlarım çözüldü