Slm Akadaşlar;
Yeni yapmakta olduğum kontrol masasında 2d barkod okuma işlemini panasonic marka barkod okuyucu ile ethernet üzerinden okuma yapacağım. Sistemde DOP_W127B serisi ekran kullanmakta ve plc de SE serisi plc kullanmaktayım. Ekran ethernet yapılandırma yaparken panasonic barkod okuyucu bulamadığımdan FP7 Series TCP olarak tanıttım denemek amaçlı. Şimdi ben okutacağım 2d barkodu önce plcyemi yoksa ekranamı yazdıracağım? gelen barkod değerini char şeklinde parçalamak istiyorum. Çünkü barkod karşılaştırmasını yapmam lazım herhangi bir barkod hatasına karşı ve ayrıca bu okuduğum barkod bilgisini bir yere kayıt edip karşılığında bir çok veriyi bunun içine yazdırıp kayıt tutmak için. Bu tarz uygulamaları siemens ile çokkez yaptım. Fakat ilk kez delta ile yapacağım.
Tüm bu konularda bana yardımcı olabilirmisiniz?
Saygılarımla iyi çalışmalar
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
2d barkod okuma ve gelen veriyi string- char dönüştürme
- redtiger
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 19 May 2018, 01:11
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9533
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 2d barkod okuma ve gelen veriyi string- char dönüştürme
HMI USB barcod okuyucuları desteklemektedir. Bunun dışında ethernet ve seri çıkış barcod okuma haberleşme işlemi ile gerçekleştirilir. Ethernetten HMI ile porttan gelen veri modbus TCP ise işlenebilirken, seri haberleşme için macrolar ile port dinlenebilir. Gelen barcod verisi alınabilir. Veri işlemeye dair String değişkenden integer değişken elde etmek için aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal