1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

c2000 sürücü modbus

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2022, 09:53
gönderen ahmet55
Merhaba,
C2000 sürücü için;
-sürücü istenilen frekans durumuna ulaştı,
-sürücü hazır
-sürücü error
-çalışıyor
bit adresleri nelerdir..S71200 plc ye bu verileri göndermek istiyorum.
kolay gelsin.

Re: c2000 sürücü modbus

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2022, 10:39
gönderen İslam
Merhaba,

Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışını(örneğin RY1) --> İstenilen Frekansa Ulaşıldı tanımlayın. Ardından aşağıdaki gibi 02-51 nolu parametreden(0233H adresi) okuyabilirsiniz.
reached.png
Sürücü Hazır ve Alarm durumunu 2226H adresinden okuyabilirsiniz.
2226h.png
Sürücü Çalışıyor bilgisini 2101H adresinden okuyabilirsiniz. 00B durumunun aksi durumlarda sürücü çalışıyor olarak yorumlanabilir.
2101.png
Diğer adresler için Uygulama Manuelini inceleyebilirsiniz.
DELTA_IA-MDS_C2000 Plus_UM_EN_20220831.pdf

Re: c2000 sürücü modbus

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2022, 12:52
gönderen ahmet55
İSLAM BEY TEŞEKKÜR EDERİM