1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Plc ile hmi arası haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 08 Haz 2018, 23:04
gönderen ismailusta
Merhaba bu siteden delta ürünleri ile haberleşme bağlantıları klasöründen plc hmi 2adet inverter haberleşme programı ni plc vehmi ya yükledim buraya kadar tmm hmi in com1 portunu kullandım istasyon adresini 1yazdim hatta 17 ye kadar yazdım plc ise com 1den bağlı onunda istasyon adresini 0 verdim hmi ekranında su hatayı alıyorum
Resim
Bu error 3 haberleşme hatası mı acaba ?

Re: Plc ile hmi arası haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2018, 10:17
gönderen Uğur
Öncelikle plc - 2 inverter ayrı ve hmi - 2 inverter ayrıdır. Birinde HMİ 2 inverter ile haberleşir, diğerinde PLC 2 inverter ile haberleşir. Ama siz birini lulmanmalısınız. Çünkü bu programları uüklediğiniz cihaz master olur. Sstemde hmi 2 inverter ve 1 plc ile haberleşecek ise ozaman sadece hmi programını kullanıp inverlerler ile haberleştirin, iş tamamlanınca com1 pırtunu plc ile haberleşmek için açıp kullanabilirsiniz. Bunun için önce plc yi formatlayın içindeki link haberkeşme ayarlarını sıfırlayın ve hmi 2 inverteri sorunsuzca haberleştirin.