1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
MS300 CANOPEN TORK MODU
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2025, 14:44
gönderen Falken
Merhabalar. 15MC CanOpen portuna, MS300 AC motor sürücüyü CMM-COP02 haberleşme kartıyla bağladım. Burada sadece hız kontrol mü yapabiliyoruz? Tork Kontrol yapmamız mümkün mü?
Re: MS300 CANOPEN TORK MODU
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2025, 15:25
gönderen Turhan
MS300 serisi sürücü modellerinde sadece açık çevrim tork kontrol modu desteklenmektedir.
MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma basşlığından uygulama adımlarına erişebilrisiniz.
Re: MS300 CANOPEN TORK MODU
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 13:38
gönderen Falken
Turhan Bey merhabalar
Peki MS300 sürücü 6043 ve 6041 indexlerini destekler mi? Manualde anlık rpmi 6043H adresinden okuyabileceğim yazıyor ancak mapping kısmında göremedim
Re: MS300 CANOPEN TORK MODU
Gönderilme zamanı: 30 Oca 2025, 14:18
gönderen Uğur
RX PDO ya bakıyorsunuz TX PDO içerisinden eklemeyi deneyin.