Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 10:51
gönderen ismailusta
Merhaba sayın forum yöneticileri
Vfd 022 el 21 a sürücüm var, 0-25 bar range aralığında transmiter var, su seviyesini 4 barda sabit tutmaya çalışıyorum
Sürücü parametrelerini şöyle girdim
00.04 =5
02.00=2 aci 4 20mA
10.00=4
10.01=3
10.02=1.0. P
10.03=1.00 I
10.04=0.00 D
10.11= pid set noktasına 8 yazıldı
10.13 pid fedback sinyali deu hatası veriyordu 10sn yazıldı

Yaptığım hesaplama şöyle( 4/25) x50 =8 bunu pid set frekansı yaptım yani 4 bara karşılık.
Pid tepkimesi çok yavaş çalışıyor 4 barın altında 50hz çalışıyor, basıncı 4 bara getirdiğimde sabit durması lazımken sürücü ekranındaki f yazısı çok geziniyor. Ve basınç 4bardan yukarı çıkınca frekans kısmı H sıfırlanıyor.
Basınç taki 4bbarın altına düşecek ki pid ancak devreye giriyor, sanki uyku modunda girmiş pid??
Anlam veremedim.
IMG_20220206_174726.jpg
Re: Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 11:58
gönderen Turhan
Merhaba,
Sürücü içerisinde PID çalışma ile ilgili temel tüm parametreleri eksiksiz girmişsiniz. PID çalıma tepksini ise sürücü üzerinde P, I D (10-02, 10-03, 10-04) katsayılarını manuel değiştirerek çalışma tepkisini stabil duruma getirmelisiniz.
Re: Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 12:39
gönderen ismailusta
Turhan yazdı: 07 Şub 2022, 11:58
Merhaba,
Sürücü içerisinde PID çalışma ile ilgili temel tüm parametreleri eksiksiz girmişsiniz. PID çalıma tepksini ise sürücü üzerinde P, I D (10-02, 10-03, 10-04) katsayılarını manuel değiştirerek çalışma tepkisini stabil duruma getirmelisiniz.
turhan bey merhaba,
10.11 parametresindeki pid set noktası 8 yazdığım ,bar mı,frekans mı? girdiğim değer doğrumu bu pid set noktasını nasıl buluyoruz methodu varmı? manometredeki basınç 4 barı geçtikten sonra sürücü ekranındaki h frekans göstergesi neden 0 hz oluyor pompa da duruyor ?
paramatrelerde atladığım biryer olabilir mi ?
son sorum p-ı d katsayılarını deneme yanılma yoluylamı bulucaz oto tuning yap gibi sürücüde böyle bir parametre varmı,katsayıları kendisi hesaplasın ,sıcaklık proseslerde olduğu gibi.
Re: Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 13:29
gönderen Turhan
Keypad üzerinden 10-11 paremetresine girdiğiniz değer bar cinsinden set değeridir. 4-20mA 25Barlık sensör değerinizde (4Bar/25Bar) x50 =8 Bar değeriniz doğru değerdir.
8 Bar'lık set değerinde sürücüde örneklemek gerekirse; 5-5.5Bar seviyelerine kadar sürücü 50.00Hz çıkış frekansı üretmelidir. Basın aktüel değeri 5.5Bar'dan 8 Bar'a yaklaşmaya başladıkça sürücü çıkış frekansını kademeli olarak düşürmelidir. Basınç set değerini yakaladıktan sonra ise sürücü 8bar değerinde basıncı sabit tutacak değerde yine çalışmaya devam etmelidir. Bu esnada basınç 8Bar'ın üzerine çıkmaya başlar ise çıkış frekansı daha da kısılarak 0.00Hz'e kadar düşmelidir.
Re: Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 07 Şub 2022, 19:09
gönderen ismailusta
Teşekkür ederim, delta sürücü üzerinden yapılan pid operasyonlarında en hızlı pid tepkime si hızlı, gelişmiş pid seçenekler olan sürücü hangı seridir?
Re: Vfd el sürücü pid
Gönderilme zamanı: 08 Şub 2022, 10:30
gönderen Turhan
Sürücünün dahili PID fonksiyonu kullanılan basınç kontrolü uygulamaları için CP2000 serisi fan, pompa kontrol sürücüsünü kullanmaktayız.
Elinizdeki sürücünün P, I, D katsayılarını değiştirip çalışmayı gözlemlediniz mi?