1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

CP 2000 Elk kesinti sonrası otomatik çalışma

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 14:16
gönderen ege50
Merhaba,
CP2000 sürücüyü Dijital keypad üzerinden kullanıyoruz,elektrik kesilip geldiğinde otomatik tekrar çalışma parametresi nedir?
Teşekkürler.

Re: CP 2000 Elk kesinti sonrası otomatik çalışma

Gönderilme zamanı: 11 Şub 2022, 16:09
gönderen Turhan
Sürücü enerji kesintisi sonrasında yeniden enerjilendiğinde RUN komutu için çalışma komutunun keypad değil "Harici Terminal" seçilmesi gerekiyor. Bu fonksiyonu aktif edebilmeniz içinde sürücü üzerinde 02-35 parametresi 1 olarak tanımlanmalıdır.

.