1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 parametre ayar yardım

Gönderilme zamanı: 05 May 2022, 09:09
gönderen fatih523
Merhaba Delta c2000 için iki parametreye ihtiyacım var
Soğutucu fan sürücü run modundayken çalışsın ve otomatik arıza RESET varmıdır…

Re: C2000 parametre ayar yardım

Gönderilme zamanı: 05 May 2022, 09:52
gönderen İslam
Merhaba,

07-19-->2 (AC Sürücü RUN olunca Fan ON / STOP Olunca Fan OFF)
07-10-->Hata Sonrası Reset Davranışı
07-11-->Hata Sonrası Reset Sayısı
07-33-->Hata Sonrası Reset Zamanı

Hata Sonrası Reset parametreleri OC,OV ve OCC hatalarında geçerlidir.